Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Есть ли закон запрещающий выводить конденсат на улицу?
Добрый день, пытался найти закон, но не получилось вот решил у вас уточнить.
Квартира находится в Калужской области, г. Обнинск. Планирую установку кондиционера и встал вопрос о выводе конденсата. Есть два варианта:
1. В канализацию, но большой минус, что помпу нужно каждые 6 месяцев обслуживать и дополнительный шум от нее.
2. Сделать вывод на улицу и в помещенее ( если что сливать в емкость ).
Многие говорят, что сливать на улицу зарпещено по закону, но никто этот закон показать не может. Смог найти только Постановление Правительства Москвы, но оно никак не распространяется на Калужскую область, город Обнинск ( если я правильно понимаю ).
Подскажите пожалуйста, если я буду сливать конденсат на улицу, то я ничего не нарушаю? а если нарушаю, то какой закон или нормы и какие за это могут быть последствия?
Спасибо!
Уважаемый Евгений! Доброго! Вопрос достаточно многоаспектный.
Так, если там МКД и затрагивается общая стена, то в любом случае мимо согласия собственников помещений в МКД Вы не пройдете (см. ст.ст.36,44-47 ЖК РФ).
При установке самого кондиционера, отводов в любом случае надо смотреть саму техническую документацию на кондиционер. Что там?
Многие говорят, что сливать на улицу зарпещено по закону, но никто этот закон показать не может
нет такого по бытовым кондиционерам точно, хотя есть общие СНиПы, СП.
Но про «слив» там точно ничего нет.
Возможно надо смотреть Правила благоустройства (http://www.zskaluga.ru/obninsk...).
Что в самой документации?
Здравствуйте, Евгений!
ГОСТом 34058-2017 предусмотрен межгосударственный стандарт
МОНТАЖ И ПУСКОНАЛАДКА ИСПАРИТЕЛЬНЫХ И КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫХ БЛОКОВ БЫТОВЫХ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
Стандарт распространяется на испарительные и компрессорно-конденсаторные блоки бытовых систем кондиционирования воздуха в зданиях и сооружениях и устанавливает общие требования к выполнению работ по их монтажу и пусконаладке.
Требования к системе удаления конденсата изложены в п.5.21 -5.26 Стандарта из которых следует:
5.21 Система удаления конденсата должна обеспечивать отведение конденсата от испарительного блока в соответствии с технической документацией предприятия-изготовителя или ПД.
5.26 В соответствии с ТЗ, РД и ППР определяют:
— уклон трубопроводов системы удаления конденсата;
— необходимость применения насосов на горизонтальных или восходящих участках для подъема конденсата на необходимую высоту;
— организацию отвода конденсата в систему внутренней канализации или водостока;
— применение сифона с разрывом струи в местах подключения трубопроводов системы удаления конденсата к системе внутренней канализации или водостока.
Примечание — Отвод конденсата допускается осуществлять непосредственно за пределы помещения (на улицу) в случае, если это не противоречит действующим нормативным актам
Более подробно Стандарт по ссылке https://docs.cntd.ru/document/...
То-есть Стандарт допускает отвод конденсата непосредственно за пределы помещения, в том случае если это не противоречит действующим нормативным актам.
Подскажите пожалуйста, если я буду сливать конденсат на улицу, то я ничего не нарушаю
Если говорить именно о самом сливе, не затрагиваю вопрос монтажа кондиционера с использованием общего имущества собственников дома, то отвод конденсата на улицу не запрещен ни федеральным законодательством, ни законодательством Калужской области.
P.S. На фасаде дома под кондиционер предусмотрена ниша для установки.
в дополнение: вот поэтому и надо смотреть тех.документацию, а то и запрашивать по техническим решениям завод — изготовитель.
При этом если будете сливать в «ливневку», местный водоканал вполне может «попросить» денежки.
Касаемо же
формально затрагивается общедомовое имущество, поэтому опять же формально согласие надо.
А уж будет ли-то связываться или нет- дело житейское.